G120的内置工艺调节器应用,阴沟翻船的那点事。

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    34802
  • 精华

    435
  • 被关注

    1224

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

G120的内置工艺调节器应用,阴沟翻船的那点事。

1407

8

2020-09-20 14:51:47

G120的内置PID工艺调节器,平时很少关注,也不用。但真的需要用,却屡试不爽。后来发现,忽略了参数的BiCo。犯了一个非常低级的错误。

有一个项目需求,用G120B-2DP控制一个风机,需要用温度传感器做闭环温度控制,当被测物实际温度小于设定值时,风机以10%额定风机驱动电机的转速运行,当实际温度大于设定温度后,风机转速开始提高,闭环控制现场温度等于设定值。


这是一个很简单的工艺需求,我按照PID工艺调节器的参数设置后,闭环控制没问题,但当实际温度低于设定值后,风机就停转了,没有按照最小转速运行。找了很多的问题可能性,均无果。实际情况是,只要激活了PID工艺调节器,风机就是实际值大于设定值转;小于设定值停。搞了一天也没戏。真有点懵了。


无奈中,拿着功能图愣神,突然发现,就是上图示红框内的事,上限幅和下限幅参数P2291 = 100;P2292 = 10,我没有连接到对应的参数P2297和P2298里,工厂化设置没变,所以我的限幅值设置没起作用。可是功能图如果不注意仔细看,一般以为他们是已经连接的呢。实际却没有链接。


阴沟翻船,一般都是这样的窗户纸问题。一捅就破的那种。