关于6ra70的几个问题

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3375
  • 精华

    52
  • 被关注

    96

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

关于6ra70的几个问题

387

1

2020-09-21 18:15:05

问题1: 我遇到过一次6ra70装置出现奇怪问题,  高炉探尺, 突然发现励磁电流下降了一般, 因为一直在用,所以我马上怀疑电机烧了。 经过确认, 电机没问题, 输入电压也是额定值一半, 给定值是100%。 但装置内部励磁显示时额定电流的50%。 百思不得其解。后来重传参数,问题解决。 我咨询过一个做传动的,他说也遇到过参数突然出问题的请,  也是下传解决。我想问,这种情况是不是都遇到过, 是不是一种小概率但是确实存在的现象?

问题2: 今天高线的一号飞剪, 检修以后, 突然发现提前剪切,就是热检一有信号, 过几十毫秒就剪切。我当时判断是 热检到剪刃距离突变了,参照问题1. 后来我到现场的时候, 现场人员已经更换T400板子,换算去后发现现实的是二号剪的角度, 然后下穿一个之前下载过的 1#剪的工艺板参数。 回复正常,然后将原来的板子换上,也能正常是用来。 我想问:

    a. 这个距离参数改变,是不是问题已的情况? 如果是, 这种情况就是下载工艺板参数就可以解决?

    b. 现场下穿的dnl文件, 我看了, 李曼只有工艺板的参数,P参数没有。我分析上传时只上传的工艺板参数, 这种情况下载, 是不是只是更新工艺板参数? 会不会用空值或者默认值覆盖基本参数?

    c.我记得70的参数是保存在底板里, 究竟是不是呢? 工艺板的参数也在底板里吗?

关于6ra70的几个问题 已锁定