1.1基本应用信息描述

自从200 SMART软件更新2.5版本之后,听说出了新功能,200 SMART可以作为Profinet通讯的控制器,也可以作为智能设备,一直没有机会用这个功能,决定尝试一下新功能。所以我的项目主要应用了两台西门子200smart PLC,V2.5版本SR20的CPU,主要是为了尝试一下新功能。

1、获取200 SMART的GSD文件

起初做的时候以为这个GSD文件需要到网上去下载,去网上扒拉了一会,发现是要自己导出。然后自己按照手册上的步骤开始导出GSD文件。

1.1  Profinet配置向导1

1.2  Profinet配置向导2

1.3GSD文件导出完成

在电脑实际位置,可以根据这个目录查到:C:UsersPublicDocuments。这样作为智能设备端的PLC配置就完成了。

1.4点击生成,组态配置就完成了。这里会提示“系统块”对话框“通信”节点中的“背景时间”将为20%。

1.5  然后将工程下载进PLC中去。这样智能设备的工程就完成了。


下面就进行控制机的组态配置了

新建一个工程:

2.1 导入智能设备的GSD文件。


2.2 找到刚才存放GSD文件的位置。

2.3 导入完成,点击“确定”按钮

2.4 利用Profinet向导组态,配置Profinet控制器。

注意:IP地址要和智能设备同一网段。


点击下一步:

将配置好的PROFINET-IO拖拽到设备表中。点击下一步,因为在组态“智能设备”时已经将IP和传送数据长度配置好了,所以这里直接拖拽过来就可以了。

点击下一步,可以查看“控制器”输入输出的开始地址和结束地址,然后点击“生成”完成配置。

 

2.5.工程下载。

 

2.6下载完工程之后,可以在线监控数据。这样就完成了。

2.故障的检测和解决

2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)

在配置完“智能设备”,下载工程时出现了“连接的CPU不支持profinet智能设备配置”

还有就是下载“控制器”工程时,老是下载不了提示“连接当前IP地址失败。请检查IP地址、网络连接”

2.2故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)

1、出现了“连接的CPU不支持profinet智能设备配置”,但是想着应该是固件没有更新,重新更新了一下固件好了。

2、还有就是下载“控制器”工程时,老是下载不了提示“连接当前IP地址失败。请检查IP地址、网络连接”,下载了好多遍都是这个问题,因为当时用了一个小的交换机和公司网连一起了,所以想是不是和公司谁的IP地址有冲突,把公司外网拔掉之后,重新下载了一遍,好了。

3.实践联系理论

根据原因分析结果,是否可以用到所学习的相关的通信的概念和理论,例如时间片或CCP,有哪些,如何关联在一起,展示原理依据和分析过程

虽然整个过程,有使用宝典作为基础,但是有些细节的地方还是没有注意到。还得多实际操作几遍;

4.经验总结

4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)

图片中的位置,关于地址的有效范围,能看明白;但是对于下面那一个 “下一个空闲地址的范围138-146”没有看太明白。

4.2改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)

再多写几个范围试试,这个地方显示什么?争取搞明白。

 

------------------------------------------更多案例集锦汇总在活动帖中-------------------

PROFINET 通信原理探秘活动汇总帖


[PROFINET 通信探秘]+我的200 smart PROFINET通讯初尝试 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3232条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。