我厂高炉鼓风机电机是32000千瓦, 西门子原厂电机, 设计使用GH180, 8000KW的高压变频进行启动。
我想问的是, 功率差四倍, 小马拉大车, 这不会过流吗?
GH180求资料。 技术中心的链接报错。
更新:
变频器额定电流582A.
电机不带负载试车,启动过程中报励磁失败故障,屏蔽此故障可以启动到工频,电流610A,输出电压9600V, 输入功率400KW左右(有功), 功率因数0.15左右。励磁显示给定100%, 反馈97%。 分析此故障原因, 系统采集输出电压经过电路计算实际的压频比作为磁通反馈,由于电流被限, 导致电压上去不,压频比略低于额定值。 由此持续一段时间触发励磁失败故障。
如上, 9600V,同步切工频正常。
带风机,静叶关死。到40Hz是, 电流达到680.转矩限幅,不能升速。 输入功率4500左右,功率因数0.45,电压7800V.
采取措施, 励磁设定值到90%。 达到47Hz时, 电流650,电压8700, 输入功率5300, 功率因数0.6. 达到转矩限幅。
厂家确认是西门子选型偏小。 目前正在想办法。