EM AM03接两线制的温度变送器

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    1579
  • 精华

    1
  • 被关注

    10

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

EM AM03接两线制的温度变送器

2601

9

2020-11-11 00:10:37

今天用EM AM03接两线制的变送器,进行温度的测量。原来一直以为模拟量输入通道与两线制温度变送器与24V电源串联即可,至于24V电源正极是否先进入温变是无所谓的。但是今天用24V正极先进入模拟量的0+,而后从0-出来接入温变的正极,温变的负极再与电源负极相连,给200smart下载程序,却无法读出AIW16的数值,检查到最后发现:24V电源正极需要先进入温变的正极,再由温变的负极接到模拟量通道的0+,0-与24V负极相连,PLC才能正确读取AIW16的数值。

也不知道为何会是这样,原来一直认为,串联电路电流相等,温变和EM AM03与24v电源连接前后次序不会影响EM AM03测量电流的,但是事实却是不行!

EM AM03接两线制的温度变送器 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: