关于MODBUS RTU:
1.它是单主站的主从通信,就是说它在同一个网络中,只能有一个主站,但是一台200SMART的CPU,是 可以同时用0口和1口做主站的,比如0口带从站a和b.1口带从站C和D(同时带abCD4个从站)。用0口做主站,就必须用 MBUS_CTRL和MBUS_MSG,用1口做主站,就必须用MB_CTRL2和MB_MSG2。
关于PPI通信:
A.它是多主站的主从通信,就是说在同一个网络中可以有多个主站。比如E,F同时带从站3.4.5(E,F是主站)
它们的相同点:
都是串口通信,既可以是RS232,也可以是RS485.
以上是我的理解,我也不知道对不对,请指正。感谢!