一、环境准备

1.         200SMART PLC一台,测试用的为ST30

2.         PLCSIM仿真器,测试用的为PLCSIM V15.1(1211C AC/DC/RLY)

3.         Nettoplcsim软件(下载地址https://sourceforge.net/projects/nettoplcsim/), 测试用的版本V1.2.4.0


4.         S7NetPlus助手(文章末尾)

二、测试步聚

1.         打开200SMART编程软件,在工具栏Get/Put向导组态,写入远程PLC 80个字节,读取PLC 80个字节,远程PLC的IP地址为本机电脑网卡的IP地址




2.         下载程序,下载完成后把右侧状态图表的值写入PLC,200SMART组态、下载完成

3.         以管理员权限运行NetToPLCsim,弹出下图点击 “是”,等待加载完成后点击

“OK”





4.         点击“Add” ,Network IP Address填写电脑网卡IP,PLCsim IP Address填写PLCSIM IP,机架号 Rack选择“0”,槽号Slot选“1” ,点击“OK”



5.         打开TIA Portal,组态1211C AC/DC/RLY,设置IP为192.168.0.25,启用时钟脉冲,勾选CPU属性下的连接机制(允许来自远程对象的PUT/GET通信访问),新建DB1去掉非优化的块访问,建立40个REAL(20个读,20个写),在OB1中编写简单的程序,用来改变数值变化,启动仿真器下载程序,RUN CPU,PLC编程两边已经全部完成




6.         在NetToPLCsim中,点击“Start Server”



7.         运行S7NetPlus,打开文件夹选择1200.csv,IP192.168.0.12,机架号0,槽号1,点击连接

8.         运行S7NetPlus,打开文件夹选择200smart.csv,IP192.168.0.102,机架号0,槽号1,点击连接



NetToPLCsim可以去官网下,也可以在下面网盘下载

链接:https://pan.baidu.com/s/1_XR_nrcSaK_v1hxt6f03eA 

提取码:rnc1 

复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦