请教一下,有个旧的S120系统改造,需要把原先的端子控制改成现在的modbusTCP控制。但是
1、没有柜内图纸
2、柜内框架断路器和变频器系统的连线很乱,没有办法捋线;
3、柜内原有的是CU320-2DP
估算了一下,需要保留除了通讯以外的其他参数。我应该做:
1、把另一个没用的设备里的CU320-2PN拆下更换柜内的CU320-2DP,但CF卡不换
2、把CF卡里的固件版本号从SW4.5升到SW4.8,这样CU才能进行modbus TCP通讯
3、组态里除了通讯以外的其他参数需要保留。
这样我需要:
1、上24V电,上传旧的组态
2、把组态里的型号从DP换成PN,然后修改通讯报文
3、把CF卡里的除了带key的文件全部删除,把SW4.8的固件文件粘贴到CF卡里
4、把新的组态下载到CF卡里。
请问我的想法能否实现,是否可以在保留组态里参数的情况下更改组态里CU的型号啊?