项目配置如下:
1、1513PLC,带3个153-4和155-6的从站;
2、其中一个153-4带了5个32位的DI模块+4个32位的DO模块+1个8个通道的AI模块+2个SM338模块;
3、2个SM338模块带5个绝对值的编码器,目前模块能读取4个绝对值编码器的值,还有没有接线;
4、这4个编码器分别安装在4台电机的后端;
5、现象:当第1、3台编码器工作时,第2或第4台编码器的值,不稳定,而且跳变得挺厉害!有一次编码器的值从43562010,直接跳变到80236520。
请问这是什么原因引起的?