各位好!去年的4套设备,一样控制方式(现场SMART 200与MCGS 触摸屏串口连接;现场SMART 200再与远程机房另外1台SMART 200 PLC,以太网连接,用GET/PUT通讯)
最近碰到2个问题:
1,网线内有1根断了,显示PLC通讯故障。我查了下,网线内的8根线,只需要用4根(1,2,3,6)就可以的。我把断了的那一根换了,避开1,2,3,6,为什么不行呢。是8根网线都要用到吗?
2,另外一套设备,偶尔出现PLC通讯故障,过后又自动连接上了。但作为通讯从站的远程机房smart 200,需要断电重启才能工作(通过现场smart plc上设定的参数输出信号的)。为什么通讯断开又自动连接上,恢复正常后,作为从站的PLC需要断电重启下呢!
以上请各位帮助提供指导意见,感谢!