技术论坛

LOGO模拟量做数据保持

作者 主题
游士

经验值: 270
发帖数: 34
精华帖: 0
主题:【求助】LOGO模拟量做数据保持


只看楼主 楼主 2020-12-30 15:25:20

各位大神,我想用LOGO 实现模拟量保持应该怎么做?用一个按钮做输入,当按下这个按钮,模拟量输入多少,输入就为多少;当松开按钮,模拟量输入发生任何变化,模拟量输出保持为触发前一刻数值不变化。


????????
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1663349&b_id=28

至圣

经验值: 31476
发帖数: 2948
精华帖: 87
回复:LOGO模拟量做数据保持


只看楼主 1楼 2020-12-30 19:56:51

可以。将模拟量输入一个算数模,打开算数功能块,选中数据保持功能。按钮接一个计数器,让它在0和1之间切换,并将其输入算数模块的EN端即可实现。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7919
发帖数: 1311
精华帖: 64
回复:LOGO模拟量做数据保持


只看楼主 2楼 2020-12-31 07:57:26

可以实现,请参考下面链接的帖子。2009年底本版块的帖子(,V8同样有效。

logo!怎么保持模拟量的值?-技术论坛-工业支持中心-西门子中国  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=577649&b_id=28&s_id=0&num=10#anch


书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 31476
发帖数: 2948
精华帖: 87
回复:LOGO模拟量做数据保持


只看楼主 3楼 2020-12-31 08:14:09

哦哦,对了,类似的应用以前有过讨论的。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11307
发帖数: 2338
精华帖: 30
回复:LOGO模拟量做数据保持


只看楼主 4楼 2021-01-08 14:21:34

这个简单,利用 算术运算模块的 En=0 时保持上一个值就可以了。

例程中,当I1=1,B001输出就是AI1的值;当I1=0,B001输出是I1=1时候的值,此时的B001输出不受AI1的影响。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
xdr
侠士

经验值: 1403
发帖数: 155
精华帖: 0
回复:LOGO模拟量做数据保持


只看楼主 5楼 2021-01-09 04:13:21

算术运算模块可以实现