PCS7 V9.0用的阀电机块。就地有电气操作。localLi连接就地。要求切就地时,原输出open和close都不能有,localsetting=2不能满足要求。把localsetting=1,就地连接了stopLocal,就地一直停。
仿真没有问题。但现场运行有个问题:就地操作后,OS上图标显示就不对了,比如现场开到位,图标还是开到位和开状态闪烁。问西门子热线说是,输出open和反馈fbkopen监测到不一致就报错了(可能更像是fbkopen和openChn不一致)。有没有什么更好的解决办法,localsetting=1时,图标又对。