   2018年春节期间,我公司现场一套S7-400H PLC系统出现故障,故障情况车间描述是这样的:现场的所有触摸屏显示####,但电脑界面显示操作正常。根据这种现象我们首先想到的是触摸屏与PLC交换机之间的以太网络出问题了。

    然后我们先查看了网络交换机连接,发现电脑及触摸屏都分别连接在冗余交换机上,怀疑与触摸屏连接的接口或网线有问题。电脑因为要保证生产,暂时不方便插拔电脑网线,尝试先更换网线,然后再把一个备用屏拿来直接用新的网线连接到交换机上,触摸屏也还是显示#####。虽然我们也PING 触摸屏网络,显示也通的,考虑到TIA 屏按名称通讯,即使网络通也有可能设备名称不符也可能显示####,甚至我们还发现过触摸屏因为设置语言是德文,通讯正常也一直显示####。

    网络检查不出问题原因,然后我们检查PLC本身状态,没有首先检查PLC指示状态,是因为PLC经常亮着红灯也正常工作,因为电池电压不够一直显示SF灯故障。打开柜门看见其中一个PLC CPU SF故障灯亮但RUN灯绿色,另个冗余PLC SF灯亮,STOP灯亮,有个冗余从站模块 SF灯也亮着。找来从站模块更换后,把故障PLC的状态切回RUN状态,然后再检查,发现所有触摸屏通讯都已经正常了。

     经过检查网络交换机,发现冗余S7-400H PLC均交换机上,当其中一个PLC出现故障状态好,不知道是优先保证上位机wincc的通讯,还是默认指定一个PLC与WINCC 通讯,这次正好坏的PLC 负责与触摸屏交换数据,我们现场就是4台WINCC电脑通讯正常,但触摸屏通讯全部中断了。

    检查硬件组态发现S7-400H PLC虽然是2套PLC,但下载程序是下载到其中一套里面的,另一套应该自己冗余过去的。NETPRO里面网络组态为每台PC建立一个连接,一个连接对应冗余的两PLC IP地址,所以当一个PLC出现故障,WINCC仍然通过PC连接同冗余PLC继续通讯。触摸屏就没有S7_CONNECTION功能,只能选择其中一个PLC通讯,所以当该PLC故障处于停止状态时,触摸屏通讯也就断了。

     解决办法就是探究触摸屏是否也有建立S7-CONNECTION通讯功能,如果有该功能,也可以在NETPRO中建立相应的S7_CONNECTION,也就支持冗余通讯功能了;如果没有该功能,只能把一些触摸屏连一个PLC,另一些触摸屏连接冗余PLC,当其中一个PLC故障,不至于所有触摸屏通讯中断了。

          希望大家能提供更好办法。