公司有条设备是用6RA70做的。以前一直用的好好的。最近末尾的右卷取的6RA70老是会无缘无故的自己分闸。设备的合闸和使能都是通过外部继电器给的。不是走通讯。关键调速器无故障。就是到O7.0

开始怀疑是DP电缆与DP插头有问题。换了还是不好。

询问过厂家。厂家说以前碰到过电网电压检测那里有问题发生过类似的情况。然后更换了 电源板 CUD1板  通讯板。还是没有解决。

现在没办法改用的模拟量连接。

请有碰到过类似情况的。说说参考下。