故事作者:sunkey1

最近创作

看看TA的故事

【硬件组态】cpu参数设置

已锁定

sunkey1

  • 帖子

    399
  • 精华

    0
  • 被关注

    137

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

【硬件组态】cpu参数设置

1787

4

2021-01-19 09:49:42


     在开始接触项目时,本来以为完成硬件组态,编译下载后就可以进行下一步的网络组态,却不清楚还要对CPU进行参数设置。下面就来总结一下关于400H站的cpu参数设置。

     S7-400H的参数以黑色、蓝色进行区分,蓝色参数支持H-CIR功能,即可以在CPU运行时下载。对于中央处理器单元只需对CPU0(机架0上的CPU)设定CPU参数,所设定的数值将自动分配给CPU1(机架1 上的CPU)。除以下参数外CPU1的设置不能更改:

----CPU 的MPI 地址

----集成PROFIBUS DP接口的站地址和诊断地址

----I/O 地址区中的模板

在I/O 地址区编址的模板必须完全在过程映象内或完全在过程映象外,否则不能保证数据的一致性。

设置cpu参数:

1、进入硬件组态,双击CPU,打开CPU参数选项卡。

2、 CPU参数设置:

(1) 设置CPU循环处理参数

点击Cycle/Clock memory(循环/时钟存储器)”选项栏

建议设置:  

--扫描循环监视时间尽可能长(例如6000 ms)

--过程输入映象尽可能小(稍大于实际使用的输入点数)

--过程输出映象尽可能小(稍大于实际使用的输出点数)

--出现I/O 访问错误时调用OB 85: 只对于输入错误和输出错误


                                               “Cyclic/Clock Memory”参数配置

(2)设置诊断缓冲区中的报文数量

在“Diagnostics/Clock(诊断/时钟)”选项栏中可以设置诊断缓冲区的报文数量

建议根据实际CPU内存空间情况,设定合适的数值,例如对于S7-412H可以设置得小一点,120条,而S7-417则可以设定较大数值,例如:1000。

3)模块的监控时间

在“Startup (启动)”选项栏中,可以指定模块监视时间,它取决于容错站的配置。如果监视时间太短,CPU将在诊断缓冲区中输入W#16#6547事件。

参数的传输时间取决于以下因素:

l   总线系统的传输速率(传输速率高=> 传输时间短)

l   参数和系统数据块的大小(参数长=> 传输时间长)

l   总线系统上的负载(从站多=> 传输时间长)

建议设置:600(对应于60 秒)   

(4) CPU自检周期

在“H Parameter(冗余系统参数)”选项栏中,包含H CPU的自检,CPU同步相关的监控时间设置。配置CPU后台自检的周期。可选范围为10分钟到60000分钟。

建议设置:使用缺省值90分钟,如图:

 “H Parameter”参数配置

(5)在“Protection”选项卡中设置CPU的密码保护。

参考文档:



【硬件组态】cpu参数设置 已锁定