1、5台水泵4用1备或3用2备(水泵运行台数要求可选)。

2、按下启动按钮后先从运行时间最短的水泵开始运行,每台水泵都带变频器,根据水管压力来控制变频器的频率。

3、第一台水泵如果运行15分钟后(加减载设备时间要求可以在HMI上修改)压力达不到设定压力且频率达到48HZ(可修改),自动加载运行时间第二短的水泵且第一台水泵以50HZ满负荷运行,以此类推,直到水泵最多开始4台水泵为此(如果4台水泵同进在运行且压力还是达不到设定值时将不再开启第5台水泵,最多只允许开启4台水泵)。

4、设备减载刚好与加载相反,如果开启了4台水泵(也可以是3台或是2台)且频率以最低频率30HZ(要求可修改)运行且达到15分钟(要求时间可修改),系统自动停止最后开启的水泵,此时第3台水泵解除工频运行(50HZ运行)以变频的模式来运行,设备的减载以此类推。

5、运行中的水泵有故障时自动切换至备用泵运行