项目背景:

业主要求风机能在就地手动状态下,通过安装在就地控制箱上的电位器旋钮调节频率,在远程状态下能通过上位机直接设定频率(通过PLC模块输出4-20mA信号接入变频器模拟量输入)。

 

选材:V20变频器

 

频率给定切换原理说明:

V20变频器软件本身具有3套控制参数组(CDS),在每组参数里边设置不同的给定源和命令源,通过选择不同参数组,实现给定源和命令源的切换,从而实现本地远程控制切换。

 

命令数据组(CDS)控制方式的切换如下所示:

·      P0810和P0811可以连接两个二进制信号用于命令数据组切换。

·      P0810 = 0、P0811 = 0;CDS0被选择也就是P700[0]和P1000[0]设置参数生效

·      P0810 = 1、P0811 = 0;CDS1被选择也就是P700[1]和P1000[1]设置参数生效  



这个项目变频器DI1作为频率源给定选择,DI1失电就地电位器作为频率给定源;DI1得电AI2(4-20mA)作为远程频率给定源;就地和远程启停信号都是DI3。

 

03



变频器具体参数设置

(1)变频器进行工厂复位(P0010 = 30,P0970 = 1)

(2)用户访问级别设定P0003=3(专家访问级别);

(3)选择命令源P0700[0]=1,[1]=1;

(4)数字量输入1功能(作为AI1与AI2频率给定源切换)P0701[0]=99(BICO设置参数使能);

(5)数字量输入3功能  P0703[0]=1,[1]=1(ON/OFF1 两线制启停控制);

(6)数字量输出1功能  P0731[0]=52.2,[1]=52.2,(变频器运行);

(7)数字量输出2功能  P0732[0]=52.3,[1]=52.3,(变频器故障输出反相);

(8)模拟量输入类型选择 P0756[0]=0(单极性电压输入0-10V),[1]=2(单极性电流输入0-20mA);

(9)模拟量输入定标的X1值 P0757[0]=0,[1]=4(设定AI1下限为0V,AI2下限为4mA);

(10)模拟量输入定标的Y1值[%]  P0758[0]=0.0,[1]=0.0(设定AI1和AI2下限为0.0%);

(11)模拟量输入定标的X2值  P0759[0]=10,[1]=20(设定AI1下限为10V,AI2下限为20mA);

(12)模拟量输入定标的Y2值[%]  P0760[0]=100.0,[1]=100.0(设定AI1和AI2上限为100.0%);

(13)模拟量输出选择 P0771[0]=24(设定AO1输出为频率);

(14)模拟量输出定标的X1值[%]  P0777[0]=0.0(设定AO1下限0.0%);

(15)模拟量输出定标的Y1值   P0778[0]=4(设定AO1下限为4mA);

(16)模拟量输出定标的X2值[%]  P0779[0]=100.0(设定AO1上限100.0%);

(17)模拟量输出定标的Y2值   P0780[0]=20(设定AO1上限为20mA);

(18)命令组位0  P0810=722.0(DI1作为就地远程切换)

(19)频率设定值选择  P1000[0]=2(选择模拟量AI1作为就地频率设定值),[1]=7(选择AI2作为远程频率设定值)