技术分享,供大家参考,如果有错误的地方希望指出。
以S7-1500作为Profinet的控制器,以G120变频器作为Profinet驱动单元,进行测试。
实际测试
前提准备
需要先安装“SINAMICS Startdrive Advanced“驱动包”
组态连接
在博途中的“设备和网络”中组态好S7-1500
需要先安装
在“硬件目录”---“驱动器和启动器”---“SINAMICS驱动”---“SINAMICS G120”---“控制单元”---选择“CU240E-2PN”
拖拽到界面中
建立组网。
S7-1500 IP地址:192.168.0.100
G120 IP地址:192.168.0.2
进入G120配置页面,插入功率单元
编辑G120的IP地址以及设备名称
通信连接设置完成,下面要配置G120变频器的工艺参数
注:以下配置操作仅仅作为简单的测试,仅供参考,具体到实际应用需要根据现场工艺情况而定。
如下图进入“调试向导”
设置为“专家模式”
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
配置报文参数,要与通信设置的一致
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
配置完成。
分别将S7-1500与G120的程序下载至对应设备
然后重新上电G120变频器
在线查看连接状态
测试
变量表中创建如下地址
控制字含义:
16#047E 就绪
16#047F 启动
16#0C7F 正转
16#04FE 故障复位
先对QW256写入16#047E 让变频器进入就绪状态
IW256状态自己改变详细可以参考上图中状态字地址表对应的名称
向QW256写入16#047F(启动)并且向QW258写入8192(25Hz)
电机运行