模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 1
- - - 固件 V 2.6.9
机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1016
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
06:24:13.219 1994-02-13
(编码: 16# 3842 FE52 C554 03F8 0063 0000)
事件 2 / 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 16
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1016
DP 主站的逻辑基址: 1023
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
06:24:13.092 1994-02-13
(编码: 16# 39C4 FE56 C054 03FF 03F8 0110)
事件 3 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 16
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1016
DP 主站的逻辑基址: 1023
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
06:24:13.017 1994-02-13
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 03FF 03F8 0110)
事件 4 / 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1003
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
06:24:12.783 1994-02-13
(编码: 16# 3842 FE52 C554 03EB 0063 0000)