发这个帖子是今天刚看到西家传动发表的有篇关于《如何实现G120驱动参数组DDS的创建和切换》的文章。
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1567812&b_id=110&s_id=0&postType=0&onlyLZ=0&pageIndex=1#spBottom
如最后所提第四部分使用时的注意事项,DDS参数组转换是可以在线实时的转换操作。
在我印象中DDS参数,只有在变频器调试和运行准备时才可以进行切换,所以又去翻了一下之前的手册《MM440使用大全》,如下图所示。
在MM440变频器中DDS的P820和P821参数,只能在调试(C)和运行准备时(T) 才可以进行切换,而CDS可以在调试(C)、运行(U)和运行准备时(T)都可以进行切换。
查看G120控制单元CU240B-2/CU240E-2参数手册时,在FW4.7 SP10之前P820和P821参数,只能在调试(C15)和运行准备时(T)时可更改,在FW4.7 SP13后只能在运行准备时(T)时可更改。
正如K版在帖子中所讲DDS与CDS参数组的转换,在许多传动控制场合都会用到。一台驱动带多台不关联的电机不同时工作时,用DDS转换就非常方便实现。
假设上述一台变频分别拖动A(DDS0)和B(DDS1)二台不同功率的电机,按照作者的说法“DDS参数组转换是可以在线实时的转换操作”,是否可以理解在A(DDS0)电机运行时,如果P820接收到高电平时,DDS是否就从0切换为1。
在P826[0...n] 电机切换电机编号/电机切换电机编号的参数中
其参数中说明: 设置任意一个电机号用于切换驱动数据。
如果希望不同驱动数据组采用同一个电机,则必须在这些数据组中输入同一个电机号。
如果希望切换驱动数据组时,还同时切换电机,则应输入不同的电机。此时只有当脉冲禁止时才能够进行数据组切换。
电机号或电机编号如何理解,或者如果进行设置,在整篇手册里只搜索到四处,也没有见到具体解释。
刚刚用一个CU240E-2PN实验,发现在变频器运行时,如果P820接收到高电平时,DDS从0有效切换为1有效(DDS0切换为DDS1)。
请大家一起讨论。