V90 PN FB284控制 电机加减速无法控制

已锁定

lance.xu

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-03-11

黄金 黄金 如何晋级?

V90 PN FB284控制 电机加减速无法控制

3328

3

2021-03-15 10:58:36

各位大侠,我在用1200 通过 Profinet 连接V90伺服,使用FB284功能块 EPos控制电机,目前假设使用模式2 (绝对位置控制),电机能够正常开启 走位,问题就是我希望电机的加速度 和 减速度能够平缓一点,不要急开 急刹。我首先 修改FB284功能块的 OverAcc 和 OverDec,默认是100,我改为更小的数值,但是好像没有作用,电机还是急开 急刹。然后我在V-Assistant的斜坡功能启动了,在斜坡时间里设置了一个值,但是还是不起作用。最后我发现只有把FB284功能块的 OverAcc 和 OverDec设为0,电机能明显看出慢慢加速 然后慢慢减速,现在就是不知道这个加减速的时间到底怎么来控制?