D31-1 06/2018年样本 PM240-2 690V外型尺寸FSD FSE不提供输出电抗器,但是在PM240-2的样本里对应的690V是有输出电抗器的订货号的
针对PM240-2功率模块,D31.3 2016 样本中说明FSD-FSF型的集成直流母线电抗器,所以不需要进线出线电抗器。 但是PM240-2的样本里也是有进出线电抗器的选型序列号,而且FAQ-0H7B4HG0 02/2021样本中提及虽然有直流母线电抗器,但是不能替代出线电抗器,PM240-2样本中进线电抗器部分是呼应的,但是出线电抗器部分是所有型号都有对应的订货号的。
G120功率模块PM240-2 文档 01/2020 版127页 是否可以多台变频器共用一个滤波器?相反的观点 《驱动系统进线滤波器的作用》 最后一页强调不能多个驱动器共用一个滤波器。到底能否共用一个进线滤波器
样本说PM250绝对不能加装进线电抗器 我没想明白为什么不能加装进线电抗器