我这边有一套西门子S120的控制系统,配置如下

接口模块型号:6SL3100-0BE31-2AB0

电源模块型号:6SL3130-7TE31-2AA3

带的驱动器如下:

6SL3120-2TE15-0AD0    *1

6SL3120-2TE13-0AD0    *1

6SL3120-1TE13-0AD0    *1

6SL3120-1TE31-3AA3    *2

6SL3120-1TE24-5AC0    *2

一共9个电机,运行时电机实际功率只有额定功率的不到一半,使用过程中多次报进线电压低,最低能低到213V,直流母线电压也会报过低,只有576V.有什么原因可能导致这种情况?

供电变压器容量能带到4000A的,现在只带了这一台设备和一套空压机,变压器下面有配套的电容柜,理论上供电电压不会出问题。

设备运行时需要频繁切换正反转,但是可以保证每次都是完全停止之后再换向的,而且有几次设备处于停止状态,没有运行,也报了电压低的故障。

另外,我看着电源模块的直流母线电容最大是20000微法,这个是什么意思?我想在直流母线上加电容,能加多大的?