MM440操作面板AAOP提示“AAOP is a slave to a PC AAOP requires rebuil

934

3

2021-05-09 11:38:10

我们公司有台西门子变频器型号是MM4 6SE6440-2UD21-5AA1. 启动就马上报警F0022。这台变频器安装了通讯组件PROFIBUS型号是6SE6400-1PB00-0AA0.和BOP操作面板。公司采购了同一型号的变频器和高级面板AOP.但不带通讯组件。


1将AOP面板安装到旧变频器复制00参数时显示内存不足,将AOP面板及通讯组件安装到新变频器将P003设定为3.进入DOWNLOAD,按P确认,显示无程序。


2再将AOP面板及通讯组件安装到旧变频器,进入AOCAL模式(变频器只控制一台电机)然后进入语言模式删除了其中一种语言,退出进入UPREAD模式按P确认。复制完成后显示报警:AAOP is a slave to PC ,AAOP requires rebuild(AAOP是PC的一个从站,AAOP需要重建),按P键就提示:no language block,must load from PC(没有语言包,必须从PC加载),同时按下Fn+P键也不会出现主菜单。


3恳请高手指点,复制参数是要00-09共10 个参数组都要一个一个复制?还是只是复制00参数及可?新的变频器是否需要设置什么参数才能识别到AOP中的参数?


4 AOP面板这么贵,而且我只是删除其中一种语言,且电池没有报电池电量低故障。我不其中原因。