现场WINCC和第三方200SMART进行OPC通讯,选用的是SIMATIC_NET进行通讯。以前通讯也不是通的一次两次了,因此以为很简单。。。
按部就班的组态完成后下载给电脑,通讯组态显示正常,但WINCC并没有显示数据,通讯不成功。。。。
哪里出现问题了呢?打开OPC Scout V10检测一下通讯,发现并没有s7链接,具体见下图:
s7通讯哪里去了呢?是WIN10的原因?是软件安装的原因?还是其他原因?以前基本一组态下载就没问题了的,就算有问题重启一下也可以解决了。。。
没办法,只有又进入了漫漫查找解决之路了。。。花费了好一段时间后终于找出问题点所在,具体解决方法见下图:
选中了此选项后,再看回OPC Scout,正常了,通讯自然也就正常了。
最后顺便分享一个小妙招:我们多台电脑需要安装西门子软件的时候,基本都是装好一套系统后进行GHOST备份再在其他电脑恢复就可以了,这样可以节省很多时间。但是不同的电脑需要不同的计算机名称,如果我们恢复过去改名后,SIMATIC_NET名称也需要随之修改,这个时候按下图去做就可以了。