1、现有WINCC7.5和1台S71500通讯。读取PLC中的结构变量(浮点数,bool混合的),就是纯几百个模拟量。
2、WINCC中也是结构变量和PLC一样,现在一个画面中排了200个窗口画面,每个画面中只有模拟量的“量程”、“低报值”、“高报值”、“实时读数”、“报警状态指示”这4个输入输出域+1个状态指示(文字+颜色)
3、输入输出域都正常。有问题的是状态显示这部分。共有“正常绿色”、“故障黄色”、“低报红色”、“高报红色”、“屏蔽蓝色”这5中文字指示+颜色指示。试过文本列表+动态对话框。5个颜色文字不同的静态文本+动态对话框。动态对话框采用关联模拟量,然后采用 屏蔽*1000+故障*100+低报*10+高报 这个公式模拟量显示不同颜色和文字。此时切换回这个画面后就出现文字和颜色是一个一个依次出来,很明显的迟滞。
感觉这个计算应该用PLC来计算,WINCC只负责读取就好了。不知道WINCC为什么出来的慢,???