请教一下,西门子S120系统,客户需要变频器一个转速模式下的转矩限幅功能,例如:变频器在转速模式,设置转矩限幅±30Nm,当负载输出的转矩在30Nm以内时,处于转速模式0rpm的驱动电机静止;当当负载输出的转矩是35Nm时,整个系统受到的转矩是35Nm-30Nm=5Nm,这时负载带着驱动电机转;当负载转矩降低到20Nm时,驱动电机最大能输出30Nm,就会有10Nm的力让台架静止。

我把转矩限幅值写入通讯控制字,链接到驱动单元的参数P1522 motor torque limit和P1523 regenerative torque limit。在torque limit页面的最右侧,看到了正向和反向的最大转矩确实限制到了30Nm,然后客户运行负载,发现负载转矩超过30Nm后变频器立刻报错,故障是F7900 drive motor blocked。然后又试给定10Nm限幅,发现转速模式限幅下负载转矩只要超过10Nm变频器就报错。

请问能否设置变频器转速模式下,负载输出转矩比电机限幅转矩值大时,变频器不报错啊?