各位大佬好,按照菲戈大神的帖子http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1299640&b_id=20&s_id=106,尝试失败了,望各位不吝赐教。
现有一台840D sl数控系统的五轴机床,配置为NCU+PCU+MCP+OP;
NCU的X120口通过网线连接到MCP的X20口,然后MCP的X21口通过网线连接到PCU的X2口;
NCU的X130口和PCU的X1口都通过网线连接到了公司的网络中。
我设置的步骤如下:
第一步:建立共享文件夹。进入PCU的Windows7系统,在系统C盘下新建一个文件夹USER,将其设置为共享文件夹,在文件夹下新建一个my.txt文件;
第二步:配置NCU的CF卡中的配置文件extdev.ini。通过PCU的Windows7系统中的WinSCP软件,打开NCU的CF卡,在路径/card/siemens/sinumerik/nck/extdev.ini中找到配置文件的模板,将其拷贝到以下路径中/card/user/sinumerik/nck/;
配置网络驱动器,格式如下/dev/ext/1 = "//WINDOWS-LN9DMRV%SUNRISE@192.168.214.241/
USER, /my.txt, A"
第三步:打开sinumerik operate软件,在“菜单”->“调试”下操作软键“复位(po)”;
第四步:在NC存储器的“工件”目录中新建一个程序,名字为test.spf,程序内容如下:
DEF INT ERROR
DEF STRING[80] DEV1
DEV1="/dev/ext/1"
EXTOPEN(ERROR,DEV1,"SYN","SHARED")
IF ERROR
MSG("Error with EXTOPEN:" << ERROR)
ENDIF
WRITE(ERROR,DEV1,"TEST")
IF ERROR
MSG("Error with WRITE:" << ERROR)
ENDIF
M30
第五步:单步运行以上程序,结果报错Error with EXTOPEN:22。
查询手册,EXTOPEN指令的错误代码22指的是“外部设备没有安装”。
请问各位大佬,是什么原因造成22号错误出现的,希望大佬们不吝赐教!!!