系统介绍:这是一台80年代的老设备,来中国之前改为了840DI系统,不过硬件基本没怎么动过。
这是之前6RA26的东东
这两台6RA70和6RA80是我后来换过了。
这个一个是模拟量转数字的模块6DD1606-0AD1,很老了根本找不到备件了。
故障原因:运行HMI_STARTUP软件后找不到LOADER32文件
点OK后
等运行HMI结束后,出现120201 报警NC和PLC通信不上,但是PLC是运行的MCP上有指示灯,查看服务诊断PLC状态有数据,但机床大多数数据是#号,画面运行很缓慢,机床数据也读不到。
诊断过程:从HMI运行画面看是找不到loader32文件,然后HMI运行也不正常,首先我从我们840D系统盘内找此文件,并拷到MMC2的文件夹内,F盘也确实少了此文件,拷完后我重新起动HMI,可是故障并不能解决。
之后我查找之前系统GHOST备份文件,但由于工作失误当时为什么此台设备没做备份,我记得让维修人员把硬盘拆下来做全盘备份的,没备份文件系统也不能恢复了。
我又尝试把HMI STARTUP重新装了一下,在装之前我先做好备份文件。
装完之后测试,故障还是不能解决。
系统没备份实在没办法。只能请求外部资源,一路从论坛走,一路从供应商处走,供应商来了后直接拆走,说保证修好了给我们,结果5天了还没好,最后说一个GHOST文件从百度下载要5 个小时,下了半天也没有成功,后来我要求把下载路径发给我,如果恢复好了,我们照样付钱,他们同意,我通过同事的百度VIP下载很快下载完了,第六天供应商答应来我们公司进行恢复系统,先把HMI送过来,等他们的工程师回来后恢复,HMI回来后,我哪要他们恢复。
当我看到HMI后他们居把硬盘的起动线剪了,太不专业了。
就这样的维修水平。
我开始用他们的GHOST文件恢复系统 ,结果系统起不起来缺少NTOSKNRL.EXE文件,我就拷了个此文件到对应的文件内,但还是起不来根据进不了画面。
我把此现象也发给了供应商,结果本来他们的工程师想来的,也不敢来了,说没办法了。
供应商那儿失望了,论坛的 王工给了我很大的帮助,发来一份GHOST文件,恢复后故障和供应商发过来的一样。
我有些绝望,到网上下了个win_nt V4.0软件,
然后把系统恢复到之前可以进入画面的状态,把win_nt V4.0拷到F盘进行安装修复系统试试看,结果要输WIN授权码,这个也没有,只能放弃。
这条路又行不通,我又看SYSTEM32文件夹内有个SETUP试试安装,结果也行不通。
看着画面我只能发呆,一晃到下班时间了,下班回家。
第8天领导准备让另一个供应商过来修,联系后要明天来,第8天我到现场继续发呆,面对画面无奈+绝望。脑子在想恢复系统没指望了,我就回头从另一个角度想,看画面上有CHECK_NCK和RTNCK文件
这两个文件我都点了下,点CHECK_NCK此时画面出现闪屏,再起动HMI STARERUP时速度快了,也不缺少LOADER32文件了,但是NC和PLC还是连不上。
我检查RTNCK发现有问题:
此时我把NC和PLC全进行初始化
然后本来PLC是正常的,初始化后什么都没有了,我然后进行PLC和NC以及DP数据进行恢复(出故障时无法做NC和PLC恢复HMI起动不正常并且很慢。)
结果:画面正常了,NC和PLC也通信上了,但有一个3000急停报警。
此时我看到了希望,3000急停是小问题了,我也要下班了,准备交给中班人员处理。
之前他们处理过此问题,是I20.0没有信号:
他们没去好好查原因,直接把I20.0强加信号了。
上面他们强加的,下面是要给正常信号的。
设备老了问题太多了,能正常就这样吧!
经过自身努力总算正常了。
总结:这次故障主要是系统没做备份,导致我走错了方向,在绝望中才回头示案,如果当时备份了可能要少走弯路。
分享给大家的同时还要感谢王工
的帮助和诸多坛友的关心。