固态调压器的线性问题

882

4

2021-08-20 09:24:25

       固态调压器大量应用于加热控制,我也曾制作过一个12A固态调压器和一个旋转电位器来控制家里的火锅。据我的使用经验,用固态调压器控制火锅温度,旋钮电位器的刻度值和火锅实际温度之间并没有一个线性关系,这个不是我想要的效果啊!

      百思不得其解,思着解着,冬天过去了,火锅越发不常用了,这个问题也就搁置了。

      直到昨天,我的一个傻缺好友提出想用模拟量输出控制”固态继电器“恒温水温,为此他还专门找到了网上的200smart AE信号板(那种仿冒的、2AI+1AO),指着那个AO通道对我说:”凶涨,你看我都买来了模拟量信号的输入输出模块了,还买来了PT100温度探头,但我不知道怎么用模拟量输出去控制加热管。“

     ”嗖一贼啦!先用PID向导……,接着用PWM向导……,监控并打开pid调试面板……"

     "enenene……嗯嗯嗯……“

     ”欧克不欧克?哈拉秀不哈拉秀?“

    ”割,这个方法确实挺好挺简单的,还省钱。可我模拟量输出通道买都买了,还是想体验一下,哈哈“

    ”阔以,你再去淘宝买一个固态调压器吧,先给你讲一下原理性的知识。跟你说了多少次了?要叫凶涨,不要叫割,怎么总记不住?你这个人真是太讨厌了!“

固态调压器的输入信号和输出电压之间存在线性关系,但当我们用固态调压器来控制加热器的功率时,固态调压器的输入信号与输出功率之间其实是(U^2/R)二次方关系

       因此,我们如果希望在固态调压器控制的加热系统中输出的模拟信号与反馈值之间具有线性关系,必须先将PID的运算结果进行平方根运算后,再施加给模拟量输出通道。打个比方,如果你想要50%的输出功率,则模拟量输出通道需要70%;如果你需要80%的输出功率,则模拟量输出通道要给一个90%的量程值。