电机接得造成变频器过压原因分析

960

3

2021-08-23 16:36:44

请按照正确的EMC规范安装操作!

使用3+1的电缆,电机接地线与变频器与地排可靠连接,,
 接地报过压的原因:
 电机某相不良接地可等效为一个电容C,而电机本身是一个感性负载,存在感应电动势,在启动瞬间感应电动势可由逆变器反并联的二极管回馈到直流母线,造成直流母线过电压。

所以如果一般的负载,启动就报过压,拆除电缆运行没有问题,那么就检查电机电缆或者接线盒处的接线。



以上是https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1325081&b_id=10&s_id=0&num=17#anch


老帖子, 北雪雪纷飞版主的解释。


我这里有个疑问,  电机某相不良接地可等效为一个电容C,而电机本身是一个感性负载,存在感应电动势,在启动瞬间感应电动势可由逆变器反并联的二极管回馈到直流母线,造成直流母线过电压。 


即使不接地, 也存在感应电动势。为什么不过过压?


鄙人愚钝,求解。