1500PLC与S120通讯时报F1912/1910故障

已锁定

手机用户20210825280169

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-08-25

普通 普通 如何晋级?

1500PLC与S120通讯时报F1912/1910故障

3220

9

2021-08-25 22:03:21

    1515PLC下挂两个CU320和其他6个Profinet远程站点。CU1下有四个轴,激活等实时同步使用TO轴105报文控制;CU2下有五个轴,激活EPOS使用111报文控制。

    现在CU2与PLC的通讯正常运行稳定,但CU1经常性的报F1912/1910故障(同时产生),不论轴是否运行都会报该故障。查看PLC故障缓冲区信息,CU1显示IRT不可用,看门狗超时等。更换PLC与CU1间的PN线,故障依旧。请教各位,该如何排查解决这个问题?谢谢!