情况:现场有套400H,下面带了一对IM153-2 HF冗余子站,一直正常的,下午我写串口通讯,调用了step7库里面CP341的FB8的send功能块,冗余子站的其中一个备份模块的Q10.0突然输出了,而且是强制性的,无法修改,
解决方式:我认为是地址冲突干涉,修改通讯模块的地址,无效;修改DQ的地址,好了