WinCC7.5 SP1部分变量不显示

已锁定

星火可以燎燃

  • 帖子

    142
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2003-12-24

普通 普通 如何晋级?

WinCC7.5 SP1部分变量不显示

2529

6

2021-09-29 20:00:32

       现在手头上正在做一个项目,有两套PLC,S7-300和S7-1500。我先用笔记本上WinCC 7.3做的画面,运行没有问题、后在工控机上安装了WinCC 7.5 SP1(正版),工控机上另外安装了博途V16(正版)和step7 5.6。把做好的画面拷到工控机上,可以直接运行,可是有10几个变量不显示(变量类型是int和real),其它都正常,WinCC中定义的是“无符号的 16 位值”和“32-位浮点数 IEEE 754”。但是我用7.3版本运行就很好,然后中控的wincc是7.5 SP2也没有问题。在调试过程中,我发现,如果在wincc运行时把这几个变量“无符号的 16 位值”改成“有符号的 16 位值”,就能显示了。但是把wincc重新激活的话,又不能显示了。我于是重新建了一个项目,把变量导入,画面拷贝进去,可是还是不行,而且只有那几个变量不行,我也没发现这几个变量建得有问题。

       不知道大家有没有遇到这个问题,又是如何解决的。

WinCC7.5 SP1部分变量不显示 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有31074条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。