这几天维护设备时遇到一个无法解决的现象,大家给支个招:

旧的CPU1212 固件版本3.0,程序TIA V13SP1,增加了原有一个模拟量模块现需要再增加一个模拟量模块,重新组态硬件并更新程序。

现象:

1、模块插入后,在线能访问到但无法读出PLC的信息,下载硬件时提示无法联接;

2、分离所有模块后,仅对CPU进行恢复出厂设置、下载项目中硬件组态操作顺利正常;

3、接上模块后,各状态灯正常,无报错。但间隔约5秒左右后,CPU报故障,错误灯红,所有模块红灯;

4、间隔1秒左右,恢复正常。然后正常与错误交替出现,每次报错时且有卡嗒声;

5、取掉1个模块后,重新组态下载硬件正常。接回第2个模块后现象依旧

个人理解:CPU硬件存在问题,增加了一个模块后负载增加了,无法正常工作。