6RA8025状态字丢失怪像

已锁定

KK2796

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    132
  • 精华

    0
  • 被关注

    71

论坛等级:侠士

注册时间:2011-12-21

普通 普通 如何晋级?

6RA8025状态字丢失怪像

191

4

2021-10-19 23:08:35

轧线一台8025装置总是莫名其妙的丢失状态字的第1位和第2位,每次丢失持续1秒左右,然后立刻恢复,装置的状态伴随着闪断从运行状态也会切换到o1.2状态,第0位和其他位是正常的。排查过程:

  1. 怀疑DP通讯闪断问题,通过PLC硬件诊断排除,DP从站无任何丢站故障信息,故排除。

  2. 怀疑控制字指令存在问题,通过PDA抓拍可以排除。

  3. 怀疑8025装置存在问题,更换后还是偶发,故排除。

  4. 怀疑11.12端子松动引起,直接短接24V,还是偶发,故排除。

  5. 最后更换脉冲功放板后,9月28日后未再出现闪断现象。

大家分析下,是脉冲功放板导致的吗?他只是个执行元件啊!