G120c变频器,无论P15设置为3,4个固定数值,不管P1016是1还是2,发现实际操作只有DI0、DI2、DI4是有作用的。

P840  0722.0,P1020-P1023都一个个试过了r0722.0-r0722.5,结果发现不管怎么设置,表现出来都是DI0、DI2、DI4正常作用,DI1、DI3、DI5这三个端口好像没有起任何作用,P1130,数字量输入取反也试了,只有DI0、DI2、DI4正常作用,DI1、DI3、DI5这三个端口好像没有起任何作用。

应该不是变频器问题,换了很多台其他的G120,结果一模一样,似乎DI1、DI3、DI5这三个端口好像没有起任何作用。求助各位大神。