公司1台MM440变频器,要求是端子给定命令,PLC模拟量输出0-10V电压给定频率来源。现在出了这么一种现象:
电机功率为75Kw,在额定电流值以下运行控制的时候都可以正常工作:
端子5设置为正转,端子6设置为反转,端子7为故障复位功能。
在额定电流以下工作的时候,所有操作都正常,可以实现正转运行(端子5闭合),停机后再用转换开关切换为反转(端子5和端子6同时闭合)。
当电机堵料而超载了,电流值最大有时达到195A,直接报A0501,这个时候,按停机按钮,再故障复位,然后切换为“反转”,奇怪的是,电机没有改变方向,还是正转,电流依然为195A,怎么切换也不行,怀疑是力矩过大??还是什么?因为正转堵料了,所以要求反转把料退出来。