BLM四台一起并联使用,运行中一台自己停止了,没有任何故障,停止了大约一天后自己又启动了,,


停机停止后无法启动,检查发现是F30006故障,估计是触发板的故障,指示灯有红色,更换触发板,更换后启动正常,目前有运行了十天了,,一直没问题。。


此触发板是两年前一起更换的,更换的原因也是有停止现象,,