现有一台828D的数控系统,按照手册设置第一组龙门轴是正常的,参数为
W1
MD 37100:GANTRY-AXIS-TYPE=1
37110:GANTRY-POS-TOL-WARNIG=0
37120:GANTRY-POS-TOL-ERROR=1mm
37130:GANTRY-POS-TOL-REF=100mm(回参考点时最大未对准)
37140:=0
W2
MD 37100:GANTRY-AXIS-TYPE=11
37110:GANTRY-POS-TOL-WARNING=0
37120:GANTRY-POS-TOL-ERROR=1mm
37130:GANTRY-POS-TOL-REF=100mm
37140:GANTRY-BREAK-UP=0
我现在需要设置第二组龙门轴,MD37100 是不是应该设置为主动轴 2 从动轴 12 ?
现在的问题是 MD37100这个参数设置范围是 1-11 无法设置为12 是什么原因 我的系统版本不够么?