我用的是G120 CU240E-2PN。电机使用快速调试做过优化。电机是1.5kw的,电机运行过程中报A7400最大直流母线电压控制器生效,一般只持续0.5s就自动复位了,看了手册,这个一般是斜坡减速的时候报的,不明吧为什么正常在最大速度运行也会报,不知道是不是负载的受力不均,偶尔还是会报f30002,直流母线过电压,延长了下降斜坡时间从2.5s到3s,也激活了P1280。可是还是报警。变频器是不带制动电阻的,因为是水平运输几吨的工件,1.5kw也够了,看了一些资料,说是可以调节p1283,这个参数的作用是什么,电机铭牌是380v,我的p210设备输入电压是默认的400v没有改,这个会不会有影响,不知道如何改善哪些参数可以不报这个警了。大家能不能给点意见,谢谢了!