以前我们公司用的是ABB的DCS800,做完四项优化后实际测得的电机转速与EMF计算得到的转速相差也就十转以内最大不超过二十转

这两年换了6RA80,现场调试发现做完优化后电机实际转速与EMF计算的转速相差最大能达到一百五十转以上,必须手动调节50115这个参数才能使EMF计算转速与实际转速相差不大。


我想问一下这个参数为什么在做完优化之后不能自动计算一个大概值呢?一定要调试人员手动去调整这个值吗?是不是设置成电机额定电压与装置进线电压的比值?