smart与1500之间支持多种通讯方式,个人比较喜欢的还是profinet,因为不用写心跳程序。之前做的项目大多数只有一个smart当IO设备,所以采用的是固定IP地址方式导出GSD文件,如下图,这种方式有个弊端,如果有多个smart就需要在博图中多次导入GSD文件,比较麻烦。

所以这次采用不固定IP方式导出GSD文件,如下图


smart程序


IO映射


使用西门子PRONETA软件给每台smart分配好设备名称和IP地址,之后把所有smart的网络连接到1500系统,并给每台smart下载这一套程序




smart程序下载


到此smart侧所有工作已经完成

在博图中导入smartGSD文件组态并设置好每台smart设备名称和IP地址



下载程序到1500



以上内容就是1500作为IO控制器,控制多台smart