轧机压下主从问题

1763

16

2022-01-14 09:40:15

集团子公司的中板厂, 主轧机压下系统采用6se70主从控制。 10日下午开始出现过流故障。 现场人员电话描述是可以下压下, 抬起时一动就报故障。 我第一反应就是机械间隙可能存在问题, 让他们先把速度降下来试一试。 从30Hz降到20Hz, 故障率大幅度下降,先进行生产。

第二天, 和领导一起去现场协助处理。 我用DriveMonitor连上以后, 截取了波形, 看着没什么大问题。 如图。



现场查看了一下,除了从机编码器晃动稍大外,也没啥大问题。

查看现场的wincc曲线, 现场没有pda, 只能凑合一下了。 这一看, 发现每次电流大, 都伴随着主从的速度的分离乃至明显不同步。 



绿色是主速度反馈, 青色是从速度反馈。

黑色是主电流, 红色是从电流。

这个图是明显速度从同步,产生分离, 直至不同步的图形。 


电流过流的图片没拍, 每次出现大电流, 就对应着速度的分离和明显不同步。


我的看法是从机的机械间隙有问题, 某种条件下, 启动时,造成主机独自承担负载, 进而耦合形成震荡和过流。


主从控制方式,仔细看了一下, 就是主机的 转矩给定, 通过cuvc模拟量直接给从机的转矩给定。


不过领导,见多识广。 怀疑编码器有问题。  用示波器一测, 无法测出波形。 一团乱糟糟的图形。 矩形都看不出。  这明显有问题,一问,编码器是和电机线一起走的。  于是让他们重新放一根编码器电缆。但是, 由于没有停机时间。 一直没接入。


我经过分析, 认为这个编码器波形这么差, 但是drivemonitor没有明显看出电流波动也速度波动。 而且wincc上位机的波形, 可以明显看出持续的速度不同步, 这显然不能用编码器干扰来解释。


于是, 我在线加了1%的软化给主机。 加了之后, 速度不同步得到了很大的改善。 


第三天, 他们检修时将电缆线换了, 换了之后波形也是极差。

虽然是这样,但是比没换之前好太多了, 好歹能看出一大致样子。

关键是,现在速度恢复到30, 也不再出故障了。


现在, 也不清楚是编码器造成的, 还是我加了软化起作用了。

当然, 领导的看法是, 就是编码器的问题。


我依然坚持自己的看法。