请教 S120 的SLM馈电单元的辨识问题

755

8

2022-01-17 19:25:48

以前整流单元用国产第三方的,所以也没有做过整流单元的辨识,现在要用一个S120 整流模块SLM,SLM上电后报 A6400 要求执行辨识,正常我应该启动一下SLM就执行辨识了,但是它现在没有就绪信号,在电机控制面板里也无法使能,所以就没法执行辨识。感觉有点自相矛盾。

后来我发现直接在 P3410 里关闭辨识,然后把 P10 改为 Ready 后,就可以投入使用了。

下午在找答案里提问,一位朋友说是直接关闭辨识也可以,另一位说是最好要辨识一下。

所以我就有点拿不准了,如果不辨识到底有没有问题?

我又试着想执行下辨识,因为此时 SLM 是没有就绪的,所以程序里供电接触器就合不上,只好在程序里直接置位,将接触器送上电。程序里的 "rectifier drives".on 就是接触器合闸信号。然后在CU_1 下的一个电机模块的控制面板上试着启动 SLM,结果发现被锁定了,无法启动。

有朋友说是需要使 P844 和 P845 为 1,查看程序它们都来自通讯:

再查看程序:

查看 SINA_INFEED 程序,原来通讯的控制字里 r2090.0 和 r2090.1 都被互锁切断了。

感觉有点懵,这玩意应该怎么搞?难道先不使用标准报文,手动将 P844 和 P845 设为 1 再执行辨识,辨识完了再选择报文吗?我记得别人调试时没有这么干过啊,印象中他们调试整流单元没费什么时间。麻烦各位高手给看看这应该怎么搞。