回复:同规格的3RT1系列接触器的主触头可否互换?例如:用3RT1036接触器的主触头替换

涛声依旧

  • 帖子

    156
  • 精华

    6
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-11-16 11:42:01

0楼

S2和S3规格3RT1系列接触器的主触头均可在同规格内互相替换,并无机械编码影响其
互换。但客户必须承担这种互换所导致的风险!为了方便鉴别,每组主触头都会显著的
标有适用接触器型号的标号(如3RT1034的主触头会标有"34")