回复:天大的怪事:EM235模块的输出指令执行次数越多,输出值越大!!!

露天舞台

  • 帖子

    148
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2005-09-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-04-14 13:41:03

0楼

问题找到了!
其中有一个子程序执行了模拟量模块置零指令,而另外一个子程序执行的是给定值指令,而置零指令在前(对于扫描工作方式的PLC,这是致命的!),因为是试验,置零指令本应该屏蔽却没有,所以造成了该奇怪现象,这和斑竹的说法如出一辙!我把置零指令屏蔽以后奇怪现象消失!但不解的是,为什么和指令执行的次数还有关系?shine可以给一个解答吗?谢谢!
没什么没什么,您太客气了,哈,咳,嗯
评论