只看楼主 2006-05-15 09:31:02
quote:以下是引用Zane在2006-01-22 23:28:48的发言:
quote:以下是引用liwenqun在2006-01-20 23:41:20的发言:
大家忽略了 不是所有的从站都支持SFC14/15
我发现连313C-2DP不支持SFC14/15 200等更加不用说了

你从什么地方发现的?


我在使用的时候发现的 
当时用317PN/DP做主站 三个315-2DP 一个313C-2DP做从站
结果317、315可以用SFC14/15通讯 313C用SFC14/15 不行 只好用L PID T DBX.DBDX 来实现了