变频器报警F008?


只看楼主 2006-11-27 10:41:08
情况是这样的,我昨天做试验,变频器时37KW,电极1.1KW,我设置参数后也作了优化,然后电机的起停加速都正常,变频器在这个过程报警F008,但能复位,不久电机就发热,有烧东西的味儿。我就停车不再试了,幸好电机没坏,我只是不明白F008什么意思?输入直流母线电压指什么?什么原因造成的报警?谢谢各位老师了!请帮忙!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=290803&b_id=16&s_id=0&num=12

侠客

经验值: 871
发帖数: 336
精华帖: 1
变频器报警F008?


只看楼主 2006-11-27 16:07:59
为什么没有人帮助我?请各位老师帮忙,谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 96677
发帖数: 29237
精华帖: 390
回复:变频器报警F008?


只看楼主 2006-11-28 21:00:07

我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 96677
发帖数: 29237
精华帖: 390
回复:变频器报警F008?


只看楼主 2006-11-28 21:05:09
变频器坏了,直流母线的电容不好了,空载可以,带载就报故障?要么是变频器输入回路的故障,有一相断相或者不通。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 871
发帖数: 336
精华帖: 1
回复:变频器报警F008?


只看楼主 2006-11-29 13:51:41
使用大全上说得我有点看不懂,我只是带了个小电机空转,不应该是变频器坏了吧?只要让电机开始转就报?还是不太明白原因
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 96677
发帖数: 29237
精华帖: 390
回复:变频器报警F008?


只看楼主 2006-11-29 17:45:01
用万用表测量一下母线电压是多少?你的变频器采用的是整流-回馈加逆变器的形式吗?如果是,整流-回馈单元是不是没有上电呢?如果是变频器,交流进线电源是不是没有给进来呢?
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1755
发帖数: 220
精华帖: 31
回复:变频器报警F008?


只看楼主 2006-12-05 14:26:41
呵呵,37KW的变频器带1.1KW的电机?能优化吗?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 871
发帖数: 336
精华帖: 1
回复:变频器报警F008?


只看楼主 2006-12-06 18:54:29
长风大侠,您的意思是F008是因为优化不当的结果?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7815
发帖数: 1433
精华帖: 14
回复:变频器报警F008?


只看楼主 2006-12-07 09:24:43
用V/F模式优化试一下
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10770
发帖数: 5332
精华帖: 41
回复:变频器报警F008?


只看楼主 2006-12-07 09:32:30
我也怀疑是因为电机功率太小,所以自动优化出了问题。先恢复出厂值,无需修改参数,再直接启动看看变频器是否能运行。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 56
发帖数: 35
精华帖: 2
回复:变频器报警F008?


只看楼主 2006-12-08 21:41:38
37KW的变频器带1.1KW的电机?能优化吗?
__________________________________
只要输入的电机参数正确,电压 电流参考值正确就应该能优化。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 187
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:变频器报警F008?


只看楼主 2006-12-08 22:14:27
可能是供电电源的问题,也可能是CUVC控制版的问题
肖胜盆
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 18
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:变频器报警F008?


只看楼主 2006-12-10 04:13:47
电机功率过小,母线电压过低,整流单元输出电压你可以测一下。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  