发布于 2006-11-27 22:59:07
0楼
当你调用FB的时候 之前OPN db100 所打开的DB已经被关闭 因为FB调用的时候之前的状态被存入堆栈,在FB调用之后重新装入后程序继续运行。
因此在使用opn指令时必须使其显式的在你的语句可见范围内
如果你在FB中重新使用OPN Db100 然后你重新监视看看就知道了。
所以如果你想直接使用DBB、DBW、DBD的时候 要保证在同一个程序(OB、FB、FC)里面使用opn 并且不能在OPN之后 DBB、DBW、DBD之前使用诸如Dbx.DXX的语句
而在FB中 不要使用OPN DIX的语句 只能使用OPN DBX 因为不能同时打开两个背景DB
不知道这样解释你明白不明白
怎么论坛改成这样了??